     FX5U的PLC加上擴展適配器的話,一共可以有,4路RS-485通訊,每一路都支持modbus通訊,問題是能否有倆個通道以上同時用來 做MODBUS通訊呢?

還是說一個PLC只能有一個通道做MODBUS通訊,這方面有沒有限制?
cjtdzzy
活到老,學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 289 個
工控威望: 403 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2019-05-07
最后登錄: 2025-08-02
查看cjtdzzy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-13 18:29
一個做主時讓另一個主不要發命令,反之亦然,應該可以。用數字量控制另一個主,或用通信