久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

曼巴精神5
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 259 點
下載積分: 843 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-05-30
最后登錄: 2025-06-08
查看曼巴精神5的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-10-24 09:37
圖片:
圖片:
如圖,我現在這個FB有個問題就是,如果我同時調用兩個的話會出現不報警,沒想明白哪里弄v錯了。難道要把報警計時的T給開放出來在輸入端自己填T嗎?
三菱我試了一下不會出現這個情況。報警延時我是自己在內部
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-24 15:41
你這是沒有數據塊的功能塊,你用的定時器是全局定時器,多次調用都是相同的定時器,可以理解為多線圈。把定時器改成計數器,把計數時間的SET及ACT值分別引出,填寄存器(別重復)