樓主  發表于: 2022-08-29 11:00
西門子1513PLC 與海德漢直線光柵尺或雷尼紹絕對式光柵連接,該怎么連接?用高速脈沖輸入可以做嗎,樣本介紹里面全是對接發那科、三菱、松下的高速接口,沒有看見與別的系統的接口,有與西門子系統對接的光柵尺嗎?
zhenzi917
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1047 個
工控威望: 3541 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2022-01-13
最后登錄: 2025-05-10
查看zhenzi917的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-31 15:14
先確定光柵尺的輸出類型,通訊?脈沖? 如果是絕對值的 通訊輸出的可能性大   如 profinet ,那就什么都不用買,本體就夠用了,