聯合體設置32 bool 和 4 word
在Ethernet/IP設置中標簽組的大小(字節)
是該為12 bytes 或 8 words

為什么32 bool 標簽組的大小(字節)是 4
[ 此帖被gione在2022-07-23 13:57重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9735(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-23 16:32
引用
引用第3樓gione于2022-07-23 15:43發表的  :

我的意思是

全局變量32 bool 在標簽組有4字節 沒錯
全局變量4 word在標簽組有8字節 沒錯
.......


因為是聯合體,所以各個變量共用占用內存首地址,所以你看到的是8個字節,它不遵循內存對齊的原則,你如果想要看到12個字節,你應該使用結構體。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gione) 讓我消化一下