久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1064 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-08-05
查看青年加油的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-20 10:36
圖片:
用的SB CM01 通過modbus讀取模塊的參數,讀取出來的數據都存在VW3000,VW3002,VW3004,,,,VW3030,一共16通道,現在問題是,參數實際應該是小數,然后讀取出的數值是實際數值的100倍,如果就一個通道,一路參數,我可以運算一下,但是現在16個通道,換算起來太繁瑣了,要先整數轉雙整數,在轉小數,再除以100,而且這個模塊有很多,我想請問一下有什么便捷辦法嗎,我該怎么轉換才好呢
[ 此帖被青年加油在2022-07-20 12:04重新編輯 ]
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1064 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-08-05
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-20 12:05
問題解決了,感謝各位的解答

我是用的昆侖的屏,然后選擇16位VW存儲器,小數點留2位,用工程轉換100倍的關系,最后顯示的數值完全正確

這樣程序里什么都不用運算了,很方便