FX5U和E840-E變頻器走CC-Link IEF Basic 通訊,偶爾會出現通訊超時,超時次數也不定時的增加,一直找不到原因,設置上也沒什么可疑的,也不知道是不是變頻器參數沒設置對
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 663 個
工控威望: 705 點
下載積分: 3444 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2025-06-14
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-28 10:03
有幾個點需要注意一下,
第一,同網段只能有一個主站;
第二,你檢查一下有沒有第三方IO擴展模塊,我之前用實點走cclink ie的時候,和另一臺5u走簡單cpu通訊,走不了,因為第一點。