久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

安河橋
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1342 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2021-07-05
最后登錄: 2025-07-28
查看安河橋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-06 09:08
客戶這邊有設備需要修改
Q系列的程序,里面使用的標簽。
不可以在線修改上傳,否則程序標簽會亂掉,但程序還可以正常運行。
修改完成上傳后,與源程序校驗,紅色一片
大佬有沒有遇到過這樣的
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 631 點
下載積分: 374 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2025-07-23
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-06 20:38
1、修改現場程序的原則,盡可能不動之前的標簽及軟元件,可以重新新建標簽,出現紅色的都是你新建的,不用擔心;
2、需要注意標簽綁定的軟元件不要和已經用的沖突;
3、不需要和外部通訊或者顯示到觸摸屏,或者是不需要斷電后保留數據的標簽,建議不要綁軟元件,這樣PLC重啟后,會自動給標簽重新分配內存地址,對你的程序不會有任何影響。
技術交流vx: Electric973