久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

山東庚之午
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 235 點
下載積分: 904 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-01-06
最后登錄: 2025-07-28
查看山東庚之午的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-29 08:26
大佬們,江湖救急,搞不了,第一次接觸西門子profibus總線,西門子318-2plc,sf燈常亮,bus2f閃紅燈,在線監測發現有個溫度采集器掉站,這個采集器已經不用了,但是硬件組態依然有,程序中應該也有調用相關地址,現在我想直接在硬件組態中將這個設備刪除,能否可行?不然應該怎么處理?
kus2021
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 259 點
下載積分: 1697 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2022-03-08
最后登錄: 2025-08-06
查看kus2021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-29 08:39
刪除了也可以,不刪除CPU也可以運行啊!把bus線接好,如果是最后一個的,終端電阻撥好!把這個站點的相關程序刪除了就好啦 。