用串口通訊助手進行通訊是能通訊上的,用PLC通訊不上,檢測是PLC的CRC效驗碼跟通訊助手的不一致,請大家幫忙看看。


這是通訊助手,發過去有反饋代表通訊正常。
下面的PLC的程序

 


發過去的數值是


后面的CRC效驗碼同通訊助手的不一致,導致通訊不上。
這是說明書

也把浮點數改成了16進制的數
[ 此帖被dyysam513在2022-06-15 16:48重新編輯 ]
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-07-14
查看dyysam513的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 15:49
可以了 CRC的K10寫錯了