久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-07-14
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-14 15:30
使用PLC為5U,現在有RS2指令與流量計進行485通訊,流量計的數據類型:Float 型。例如設置流量值為的 50.0 時,數據格式為:0x0 0x0 0x48 0x42。這是流量說明書上的。
請問,5U程序有什么指令可以把50.0轉換成0x0 0x0 0x48 0x42 ?用什么指令可以得到42480000這個值?
讀取數值為42480000這個值,用什么指令可以顯示出50.0?


zhaoxy
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 117 個
工控威望: 557 點
下載積分: 3779 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-08-02
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-15 10:25
REAL_TO_INT