小弟從未接觸過流量計 現在有一個渦街流量計 可以自己顯示瞬時流量和累計流量 但是4-20MA的采集智能采集到瞬時流量

如果將瞬時流量轉換成每秒傳輸一次做成累計 但是因為采集有誤差采集的浮點數后小數點太多也會誤差逐漸增大

大佬們有辦法可以解決嗎 如果有程序的話可以給小弟參考一下嗎  謝謝

如果采購自帶RS485的渦街流量計會不會更精準一些 可以直接通過485將累計流量值傳輸至PLC?

小弟從未接觸過這方面的知識 求大佬們解解惑
流水不腐 戶樞不蠹
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 1935 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2025-07-31
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-26 16:37
R485也有通信周期啊,有現成的4-20MA輸出,PLC加一個模擬量輸入模塊,50MS采集一次,1S采集20次,累加值/50計算出平均值不好嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(mk自動化) 熱心助人!