大家有沒有碰到過這種情況,求指點:三菱FX3G PLC兩軸伺服控制,回原點后,第二軸Y1絕對定位指令不受控制,一直往前走到限位才停。
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3201 分
在線時間: 1061(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-02
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2022-02-28 09:07
相對定位這個指令怎么說呢  正常我是避免使用這個指令的 正常使用都是DRVA這個指令  感覺這個指令更受控一些  DRVI這個指令 萬一條件斷開了一下 再導通 指令會重新開始運行