各位大佬,求助為什么通信不上。站號,波特率,校驗都設成一樣的了
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-18 23:43
1、FX3U使用FX3U-485-BD板作MODBUS通信,不是用D8120設置通訊參數,而是用D8400、D8401、D8409、D8410、D8411、D8412、D8414、D8415、D8416等,其中最關鍵的是D8400和D8401。
2、M8122是自動復位,一般只需要用上升沿置位即可,此后不再使用。
3、接收完數據后,M8123置1,用它處理接收的數據后再復位。
4、如果上述程序確認無誤后,仍收不到數據,就要考慮更換FX3U-485BD功能板。
樓主留言: