久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2025-08-05
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-08 23:44
電機1420R/MIN    編碼器1000線/R   響應頻率0-1000KHZ    機械最高轉速6000R/MIN,為什么我變頻器頻率35HZ以上就很大明顯丟失脈沖?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161690 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 08:47
編碼器裝在電機上還是機械上?PLC用的哪個品牌哪個型號? 像西門子smart需要手動改輸入濾波時間適配相應的頻率是否檢查過了?