樓主  發表于: 2021-11-20 15:51
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
讀200PLC的I0.0到I0.7的8個輸入點和寫200PLC的Q0.0到Q0.7的8個輸出點,問題:讀指令放在前面,可以讀出,后面的寫指令報8281故障;如果寫指令凡在前面,讀指令放在后面,可以正常寫入,200PLC正常動作,但是不能讀出,報8281故障;測試版本為3.1;請大師們指導一下問題原因
[ 此帖被王德位在2021-11-20 16:37重新編輯 ]
王德位
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 395 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 224(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-08-06
查看王德位的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-22 10:29
謝謝指導,找到問題了,是我的讀寫指令重復調用了兩次