IRB120機器人,開機報錯與安全系統無通訊

安全系統和機器人通信卡之間無串行通訊。

事件消息32530


安全系統和機器人通訊卡是哪個東西,自己還不清楚?

請大神指教。


zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2025-05-27
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-31 21:44
計算機問題或者安全板問題,大概率是計算機出問題了,
zmc5552008
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-04-26
最后登錄: 2025-05-27
查看zmc5552008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-01 20:37
引用
引用第6樓deweg于2021-11-01 15:23發表的  :


安全板通電后一直顯示紅燈,也有的說是安全板問題。現在也不確定到底是哪個壞了

不用糾結,直接替換法解決問題,因為這兩樣中任意一樣都會顯示那個故障,這兩個我都
遇到過