求問,三菱PLC和基恩士位移傳感器采用TCP/IP通訊,程序里面用什么指令讀取數據......

lct0502
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 270 點
下載積分: 9 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間: 2012-10-21
最后登錄: 2025-08-04
查看lct0502的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-02 09:26
引用
引用第8樓165303370于2021-10-28 19:25發表的  :

查過了,三菱模塊采用MC協議,基恩士模塊采用TCP/IP協議,通訊不了,只能換了


TCP/IP是基本的以太網通訊,三菱以太網模塊設置TCP/IP的通訊設置就行了,IP地址、端口號查詢模塊手冊套接字通訊部分