OMRON CP1H  單獨SPED指令脈沖沒有輸出,輸出點的燈不亮。。。。

PULS+SPED有輸出,輸出點的燈亮。。。。


請教一下大神們?是什么原因???
[ 此帖被lizhendong在2021-09-18 19:20重新編輯 ]
附件: TEST.rar (4 K) 下載次數:81
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 222 點
下載積分: 59049 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2025-08-05
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-21 17:03
cp機型的定位歐姆龍開發的比較炒蛋,非常的不人性化。它是需要你根據指令或者指令組合才可以的。一般的點動可以用ACC占用3個連續的地址,定位用PLS2。下載工程后最好斷電重啟一次。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lizhendong) 熱心助人!