久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-15 09:32
油浸電力變壓器S11-35/0.4-2000低壓中間B相瓷瓶溫度高為什么(A相50度,B相90度,c相54度)?A相電流2000A,B相1900A,C相2000A,電壓405V正常,另一臺S11-35/0.4-16000低壓三相都是50度左右。
吉圓電氣 QQ751673698
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 827 點
下載積分: 6753 分
在線時間: 533(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-08-02
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-15 20:22
溫度高的那一相連接接頭有接觸不良的可能,希望盡快去停電檢查。