久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

862060718
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 125 點
下載積分: 3927 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-04
最后登錄: 2025-06-20
查看862060718的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-04-28 10:02
各位師傅大家好!請教一下各位:我公司印刷機設備的幾臺45KW的變頻器經常出現炸整流模塊,一炸就是三塊都壞掉,并且把斷路器都炸壞掉。我們檢查發現有一個共同的故障點就是整流塊所連接銅排相聆之間會出現打火現象,相當于兩相短路。而且變頻器有時沒運行剛送電就炸,各位師傅有誰知道是什么原因造成的請指教,謝謝!
就是很奇怪,我公司有好幾臺設備都有用45KW安川變頻器,就是印刷機設備的的變頻經常炸,而且總共有5臺變頻器,其中一臺控制主電機的變頻器都沒出現炸,就是另外4臺控制收放卷電機的變頻器經常炸。
[ 此帖被862060718在2021-04-29 08:34重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 497 個
工控威望: 10030 點
下載積分: 11176 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-08-05
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-29 08:01
銅排用熱縮套管套上,不能套的用液體電工膠。萬能淘寶搜一下。
樓主留言:
都用熱縮管套上了,最近沒出現炸,但是昨天又炸了一臺。