久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-08 11:15
如題,因為用的是微動開關,三菱PLC的回歸原點的指令都是過了原點才能停止的,能不能讓它碰到了微動開關之后就停止,脈沖變為0呢?
xuanyi33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 107 點
下載積分: 836 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2025-08-03
查看xuanyi33的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-08 11:42
近點信號加方向
樓主留言:
老哥能詳細一點嗎?試過三菱自帶的原點回歸程序,發現都是過了原點才會停止的,我用的是微動開關,會撞