變頻器帶電機需要越級嗎?比如5,5的水泵電機需要選則一個7.5KW的變頻器嗎?
我用了很多都是同級運行,都沒有問題;為啥有人推薦我越級帶呢?
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
mtc04245
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 558 點
下載積分: 35444 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2020-11-07
最后登錄: 2025-08-01
查看mtc04245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-07 09:27
引用
引用樓主zlc1210903于2021-03-06 11:34發表的 變頻器帶水泵需要大一級嗎? :
變頻器帶電機需要越級嗎?比如5,5的水泵電機需要選則一個7.5KW的變頻器嗎?
我用了很多都是同級運行,都沒有問題;為啥有人推薦我越級帶呢?

主要是推薦人對國產電機的不信任。的確市場有些電機制造商為了提高競爭力會虛標電機功率(銘牌標注比實際耗能小),
加上貼牌變頻喜歡往大標注(實際輸出功率比標注小),這樣雙線夾擊往大跳一級較為保險。