樓主  發表于: 2021-03-02 20:11
有哪位大神做過三菱PLC冗余的啊 應該怎么做?求指點!!!
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-29
查看hefq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-02 20:54
普通PLC應該是做不到的,首先PLC怎么判斷自己壞了,壞了怎么發信號
hefq
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 811 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-07-29
查看hefq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-03 18:44
引用
引用第4樓tingfenghu于2021-03-03 18:21發表的  :

看門狗,獨立一個芯片,
如果看門狗沒有收到信號,就發信號給冗余主機,


這只能簡單檢測PLC有沒有死機,好的PLC是不是能實時自檢