久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

大石頭
咆哮的巨兇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 146 點
下載積分: 1198 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-01-06
最后登錄: 2025-06-30
查看大石頭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-02-21 13:31
圖片:
各位前輩:
    今天看到同事寫的程序,不明白雙手按鈕控制為啥還要加延時?
學無止境
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1315 個
工控威望: 1581 點
下載積分: 3944 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-08-03
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-21 14:36
就是先按一個開關,另一開關在設定的0.5秒之內有效。如果不松開兩個開關,下一次將無法使M3有輸出。這個是簡單的雙手安全啟動寫法。還有更好的用安全繼電器接,尤其是沖床,機器人等,都用到貴的安全繼電器。會把故障降到較為安全的程度。且員工難作弊騙過機器。預防發生工傷。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(靜芳) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(yanshu) 嗯,安全第一