樓主  發表于: 2021-01-28 20:33
最近在做一設備技改,威綸通TK6071ip連接西門子200plc同時和13臺三菱變頻器通訊調速。使用觸摸屏232口外接一個232轉485連接plc正常通訊。用屏的485和三菱變頻器做MODELS RTU 2w通訊,現在是只能跟5號通訊上其它通訊不上,請教下兩線制遠端電阻怎么加,我并一個電阻上去全部不能通訊,請師傅們指導一下具體做法。
自學
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-30 16:03
沒有用過,學習了