久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

荏苒幾盈虛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1399 點
下載積分: 4669 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2019-05-09
最后登錄: 2025-05-30
查看荏苒幾盈虛的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-08 21:57
圖片:
圖片:
信捷XD5,回不了原點,M202會閃一下,換過別的中繼確定M202沒沖突,確定伺服沒有在發脈沖狀態,有碰到過這種情況的嗎
手動可以觸發
[ 此帖被荏苒幾盈虛在2020-10-08 22:41重新編輯 ]
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 8213 點
下載積分: 5976 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-08-02
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-09 10:01
如果手動可以正常觸發動作,那自動里增加 脈沖發送中標記斷開后過一個掃描周期在觸發試試,就是自動里加個延時測試下