久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 681 個
工控威望: 873 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-07-30
查看1935807118的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-09 15:20
今天用了款FX3SA系列的PLC,試了下M斷電保持只有M500-M511,這完全不夠用啊!以前一般用FX3U的沒有遇到這種問題,在不換PLC的情況下不知道有沒有什么好解決的辦法,謝謝!
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 757 個
工控威望: 4448 點
下載積分: 4331 分
在線時間: 3020(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-07-31
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 15:56
你的就是比人家少?
規格跟目錄看仔細一點...
引用
引用樓主1935807118于2020-07-09 15:20發表的 關于FX3SA斷電保持的問題 :
今天用了款FX3SA系列的PLC,試了下M斷電保持只有M500-M511,這完全不夠用啊!以前一般用FX3U的沒有遇到這種問題,在不換PLC的情況下不知道有沒有什么好解決的辦法,謝謝!
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~