久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 974 點
下載積分: 3230 分
在線時間: 887(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2025-06-05
查看河南張先生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-09 08:36
進盤光電沒有檢測到盤到位時(或者無盤時)傳動一直行走,如果進盤光電檢測到盤到位以后,按輸入距離脈沖繼續行走到設定距離停止,應該用什么指令在檢測到信號后改變距離脈沖,
LD M0
MOV K0 D2
PLSY  D0  D2  Y0
LD X0
MOV K1000 D2
手冊上好像說在一個掃描周期,出錯
升令君.
17831658536微信/手機同號
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 882 點
下載積分: 562 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2019-05-15
最后登錄: 2023-12-07
查看升令君.的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-09 08:46
DRVA絕對定位指令
a信捷一級代理