樓主  發表于: 2020-06-08 16:50
DT0   K0   K17   D200   K1

目標位置D200,傳入正數或負數電機都向一個方向旋轉是怎么回事??

試過把D200換成K1000或K-1000    就沒問題,正轉反轉都可以,

怎么換成D就不行了?

  BFM#3設置了b8=1 脈沖加方向H100
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:57重新編輯 ]
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 188 個
工控威望: 1064 點
下載積分: 11672 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2025-08-03
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-08 17:43
1樓,一語中的,小弟慚愧

賦值的程序雖然寫了,但是改變方向時,模塊RP燈不亮,然后仔細看程序,把m8002換成m8000就好了