樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1695 個
工控威望: 7121 點
下載積分: 40616 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-08-02
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 10:21
不行的,最好找出原因。