久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

azqw90402
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 2550 點
下載積分: 23029 分
在線時間: 644(小時)
注冊時間: 2018-10-23
最后登錄: 2025-08-05
查看azqw90402的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-29 11:17
如標題,我這有1臺Q06UDV與3臺FX5U,想利用它們原本就有內置網路進行資料交換,不知道如何設置?還請各位大師指教
qimuqiang
謎の宅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 215 點
下載積分: 852 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2015-08-17
最后登錄: 2025-06-06
查看qimuqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-23 11:19
簡單CPU通訊需要GX WORKS2的高版本才有,低版本是沒有這個功能的?梢园惭b一個最新的GX WORKS2試下。好像是.1.56開始有的。

引用
引用第4樓azqw90402于2020-05-29 16:16發表的  :

謝謝大師的建議,可是我的Q06UDV里面沒有看到CPU簡單通訊這個設定 ,FX5U有看到,具體怎么用可以請大師指教一下嗎
男,精通三菱、歐姆龍、基恩士、西門子等PLC,安川、FANUC、OTC、松下等機器人,至今單身。。有事郵件聯系:qimuxiaoqiang@qq.com