zhuo610616
級別: 略有小成
![]() |
很蛋疼的問題,今天工廠的老板突然問我電壓低怎么辦,結果就是總變壓器100kva,然后各個機器的粗略估算總功率差不多400kw,又不想換變壓器,有沒有大神碰到過啊 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
超這么多,增容是必須的。 電壓可以找高壓電工調高一點,不知是不是所有變壓器都能調 |
---|---|
|
ajunn
級別: 家園?
![]() |
390是哪里的390? 二次測標準是400V,可以調到405V,負載離變壓器遠可調到410V,因為用電設備允許電壓上限一般為 +10%。 針對不同負荷,分別觀察功率因數,0.9以下,檢查補償電容有沒損壞。 |
---|---|
|