s7-200  cpu224xp做恒壓供水,用plc做pid控制,比例系數,積分時間和采樣時間這3個參數如何設置?希望做過的同行給予指導不勝感激。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-29 21:26
沒有絕對的多少,和采樣頻率什么的都有關系,而且不同的設備,流量,供水方式,要求都是不一樣的。比如循環水供水,無回流供水,壓力緩沖罐的供水。有的用水對壓力響應慢一些沒要求,有的設備一旦壓力出線異常可能就會有殘次品