久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-03-15 15:56
] 請教大俠:S7-200的EM235模擬量輸入的線都去掉了,怎么監控還有當前值+546
呀?DIP開關設為了:輸入0----5V.




  
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 16:25重新編輯 ]
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-15 16:54
引用
引用第1樓fengrunsheng于2020-03-15 16:20發表的  :
把輸入的正負個個都短接

十分感謝! 確實4組都短接,監控表里當前值都為0。其中一個A+、A—斷開,其余3個短接, A+、A—在監控表里還有當前值470。 但是實際使用中,輸入電壓一個值,比如3VDC,觸摸屏顯示輸入多少,當輸入電壓斷開,輸入應該為0,確不是0,怎么辦呀?
[ 此帖被aabbcc296在2020-03-15 17:27重新編輯 ]