例:現有加熱管100根,5根為一組占用一個輸出點,設備啟動后,每組順序開啟,,,,,,,,,,

     5根加熱管占用一個輸出點(Y0:1~5)(Y1:6~10)等,,,,,

請問各位大神,每組加熱管中的5根,怎么控制其中一根或者2根不工作


因為負載太多,運行中也是根據傳送位置依次開啟,,所以把它分為幾組,每組占用一個輸出點,但是做程序可以控制哪一組開啟或者關閉,要控制每組中的負載怎么辦啊

求指導   求指導   求指導
[ 此帖被青年加油在2021-03-08 11:55重新編輯 ]
wenqing1012
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 819 點
下載積分: 2469 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2006-11-03
最后登錄: 2025-08-02
查看wenqing1012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-22 15:11
每個加熱管加一個1P斷路器