參數設置無異常  馬達無動作   plc 有脈沖輸出 可以上使能,通過伺服軟件監視 到無脈沖輸入。
求指教,幫忙指點下。


  
[ 此帖被abc4624582在2020-02-27 18:44重新編輯 ]
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-28 07:53
45 47  49腳要接0V
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-02-29 13:40
那就改參數P0-02  設 049來顯示輸入脈沖是否有,來判斷接線是否正確