手上有一個9軸定位項目,打算使用Q系列PLC控制,定位模塊使用QD70伺服使用MR-J4A,現在要讀取伺服絕對位置,以前用FX3U的有專門的ABS讀取指令,現在用Q系列的不知道該怎么讀取,好像是要自己做程序吧,請知道的大俠指導下這程序怎么寫線怎么接,感謝!!!
wu19821221
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 163 點
下載積分: 788 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2016-11-04
最后登錄: 2023-04-27
查看wu19821221的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-14 15:10
取得的數>0,直接搬用
取得的數<0,乘-1搬用

譬如
D> D100 k0 ---------MOV D100 D200
D< D100 k0 ---------D* D100 K-1 D200
[ 此帖被wu19821221在2020-01-14 15:18重新編輯 ]