這次項目有個水平移動載具,通過光慕做保護,用的雙電控,三位五通中泄閥。
正常使用都是正常的,但是當載具停在一個工位(其中一個電控一直得電),我不停觸發光幕(觸發光幕會雙電控都失電),然后我不在觸發光幕,我開始啟動載具到另一工位(當時得電電控失電,別一個電控得電)。這過程中氣缸速度會非常快。。。
大家有沒有遇到過啊?怎么解決得?
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1980 個
工控威望: 2242 點
下載積分: 3013 分
在線時間: 2385(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-07-30
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-12-10 08:43
樓上還是有幾個明白人