久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

zhi_good
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7638 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間: 2011-01-20
最后登錄: 2025-07-18
查看zhi_good的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-25 16:02
控制要求:
一條普通的流水線,通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案?謝謝
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-28 19:02
如果你能做好支架,讓你在需要的范圍對應的接近開關一直感應,不然你一離開就變速了。