我想讓伺服電機轉一圈輸出一個信號給PLC,但驅動器編碼器輸出是差動方式,我不想用轉換器,有什么方法可以做到,謝謝
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-24 13:30
位置脈沖
命令
(輸出)
OA
/OA
21
22
將編碼器的A、B、Z 信號以差動(Line Driver)
方式輸出。
OB C13/C14
/OB
25
23
OZ
/OZ
13
24
OCZ 44 編碼器Z 相,開集極輸出