如題所示,一臺FX3U機器運行了大半年時間,一直正常,某天開機的時候發現機器不運轉了,PLC的  ERROR指示燈不停的閃爍,用電腦來監控,錯誤代碼為6401。

將之前保存的源程序  與報錯的PLC內的程序作校驗時發現:報錯的PLC程序多了很多  NOP  行,大概有幾百上千行NOP。

關于6401這個錯誤代碼,我已經遇到過兩次了,之前一次是在兩三年前,最近一次是在今天。兩次是不同的機器,不同的程序;一樣類型的PLC,(FX3U),一樣的癥狀;把源程序重新下載進去就沒有問題了。不知道是什么原因。

不知道大家有沒有遇到類似的情況,歡迎大家留言討論