     今天給客戶調試程序時遇到了一個奇怪的問題。PLC是西門子SMART 200的ST40CPU。伺服是臺達ASDA-A2系列帶剎車伺服。運用的是向導里面的運動功能做的伺服程序。每次
打開伺服ON時同時剎車通電釋放。定位完成后,延時斷掉剎車后,PLC就會報警,ERROR紅燈亮。不知道什么原因。如果不斷剎車的電就不會報故障。請看到的大俠看看有沒有解決
的辦法。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3465 個
工控威望: 21004 點
下載積分: 35763 分
在線時間: 1816(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-08-06
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-03 10:44
1 剎車不是你這么玩的
2 剎車斷電和PLC沒任何關系
3 PLC有故障拿軟件在線診斷根據故障做相應的處理
自動化單機,生產線,項目編程調試!