樓主  發表于: 2019-05-15 15:57
請教PLC能處理負值運算?
寄存器已設有數據格式符號的 INT 或 DINT 數據格式
但如  
*   D5   &-1  D10
確無法轉換??
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-15 16:55
引用
引用樓主sunnykmc于2019-05-15 15:57發表的 請教PLC能處理負值運算? :
請教PLC能處理負值運算?
寄存器已設有數據格式符號的 INT 或 DINT 數據格式
但如  
*   D5   &-1  D10
確無法轉換??


正確的輸入:  *  D5 -1 D10

負數不需要輸入&符號.

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!