今天剛買了臺增量式伺服電機用三菱PLC發脈沖 , 我想問大家下伺服電機斷電后(坐標)能保存嗎 ? 今天試了  把D8140X脈沖當量的值送到D200 可是每次從新上電后保存不了,也到百度查找 有的說可以通過算法保存上一次停機時的值,下次開機可以讀取。 跪求要怎么個算法??還是說一定要用絕對式伺服電機?
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 616 個
工控威望: 10252 點
下載積分: 10643 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-08-03
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-26 06:38
使用停電保持專用數據寄存器試試,但是不要忘記使用復位指令對該寄存器清零