久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 28951 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-07-24
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-31 14:02
圖片:
使用PLC FX2N / FX3U /FX3G

請教寄存器的負值轉為正值要使用何種指令
例如
D0= -10    =>    D0=10


目前用的方式如上圖
如圖D1改D0
沒有SUB+p  D0會一直正負跳

所以為了安全只能再浪費一個D
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11848 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-31 15:02
請參考一下NEG指令。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sunnykmc) 熱心助人!