久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 28951 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-07-24
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-31 14:02
圖片:
使用PLC FX2N / FX3U /FX3G

請教寄存器的負值轉為正值要使用何種指令
例如
D0= -10    =>    D0=10


目前用的方式如上圖
如圖D1改D0
沒有SUB+p  D0會一直正負跳

所以為了安全只能再浪費一個D
[ 此帖被sunnykmc在2019-03-31 14:19重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 3746 點
下載積分: 28951 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-07-24
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-31 17:16
引用
引用第2樓suegu2于2019-03-31 16:02發表的  :
如果你確定知道寄存器內的值是負的,可以用補碼,可以乘-1,可以用0減,如果不確定正負,可以用絕對值ABS

FX系列有ABS 絕對值 指令?