現在有2臺GT2310的三菱觸摸屏,需要控制三臺FX5U。我用交換機進行全部連接起來。幫忙看看是不是設置錯了。出現的問題是空調PLC只有一個觸摸屏能通訊上。另外一個觸摸屏點擊會卡頓,連接不上空調plc
結構如下。


第一臺HIM設置如下
  

  

  

第二臺HIM設置如下:


  

  

第一臺PLC設置如下:


  

第二臺PLC設置如下:
  

  

第三天PLC設置如下:
  

  
[ 此帖被dyysam513在2019-03-12 13:36重新編輯 ]
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 699 點
下載積分: 12167 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-08-03
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-13 12:10
一樓的正解,端口號相同就會打架,造成交通擁住 ,修改不同的端口號即可
樓主留言:
您好,謝謝留言。請教一下。是修改觸摸屏上以太網公共的端口號嗎?plc有沒用要修改的?