220V線圈接觸器接到380V上,或380V線圈接觸器接到220V上,是不是都會燒線圈,都是過流造成的嗎?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-31
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-12 16:46
220V線圈接380V,電壓過高,接觸器快速吸合后,鐵芯磁飽和了,電流很大,時間長點會燒
380V線圈接220V,線圈吸合的力量不夠,鐵芯無法吸合,磁阻大,電感小,線圈流過的電流也很大,到時間也會燒。若是接觸器的反力彈簧差點,吸合距離短點,也能吸合,但是線路電壓一波動(國標范圍內)接觸器會跳開。