樓主  發表于: 2018-12-28 22:33
選了一款三菱QJ71C24-R4,不怎么懂請教一下,CH1跟三菱變頻器做通訊,CH2跟歐姆龍溫控器做modbus通訊。根據網上學習了一下,每次讀取或寫入一個地址都需要建立協議號,想問問最大能見多少個協議號?CH1跟三菱變頻器做通訊有沒有專門地址。比如3u,IVCK之類的?

zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 410 個
工控威望: 560 點
下載積分: 1565 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-08-01
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-29 08:10
地址可以設置成寄存器,只需要一個協議
樓主留言:
您好,能麻煩您說一下嗎?地址怎么設置成寄存器?我現在是協議1來讀1號溫控器溫度,協議2讀取2號溫控器溫度。