久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-08-15
最后登錄: 2025-05-28
查看早起鳥有蟲吃的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-09 08:24
現有一 量程0~-3000pa  4-20ma差壓變送器,使用200smartplc模擬量模塊讀取現場傳回來的數值,現場差壓變送器顯示789pa    而我的程序計算回來的卻是190pa,我程序內設置的最大量程為0,最小為-3000,模擬量最大27648,最小為5530,現場電流用表量過數值為20.9ma,超過20ma,這顯然不對勁,有沒有大神幫支個招。
風吹屁涼
小菜鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 310 點
下載積分: 651 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-10-29
最后登錄: 2025-07-17
查看風吹屁涼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-09 10:07
數據反饋盡量用屏蔽的線 浮點運算4舍5入 用三十二位的表示 希望對你有幫助
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(早起鳥有蟲吃) 熱心助人!